恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-08-19 11:39:04
6楼
你说的我不太赞同哦,高速计数器在他那个频率下是肯定不会丢脉冲的,如果那还丢这个高速计数器简直就不能用了,至于测量频率的结果有偏差,肯定是他用定时中断来取计数器值时的同步问题,所以1200的PLC的高数计数器直接支持频率模式,直接由底层取测量周期,这样比我们手动定时取读计数器的值精度要高的多。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主