讲真,RS485总线上,多个RS485手拖手组网时这个SG最好别全部接一起。
就现在西门子的PLC,RS485芯片的供电都不是隔离的,如果这个端子全部接通了,那么只要PLC的电源电位电压不相同,所有PLC的共模电流都流过所有的PLC,那么哪个PLC接地电阻最小的会先烧掉通讯芯片(过流发热烧掉),直到全部烧掉所有的通讯芯片。
讲真,RS485采用差模通讯本来就不需要SG这根线的。芯片这个引脚当初只是作为本节点通讯电缆屏蔽层接线用的,而不是全部节点的屏蔽层。比如在点对点通讯中,只在PLC上接地,传感器上不需要接地。在一对多的场合,这个接线端子仅PLC主站上接,所有从站都不需要接。
至于你说的这种电缆没见过。不过倒是有一种 一对双绞屏蔽线+一对电源线组合一起的护套线,专为那些仓库、厂房的大范围多个温湿度通讯采集的线材。或者用RS422电缆也行的。