2.1 OFF的话Q就会保持最后的状态。96可能不然。
另外说一下,我发现你子程序里面的LW6的值有点危险,碍于没知道你全部LW6有关的程序。这里只能说危险。当LW6前面的触点off之后,沿用我上面的话,LW6会保持最后状态。但是这是个out变量,是没有最后状态的,所以这个LW6将会有可能是任何不可控的值。这个与Q稍有不同。同时,AQW96也是一个同理的危险对象。
说来话长,无法醍醐灌顶。当你真的发现有异于你想象的时候,回来聊。
试着再说一句,看你能延伸到哪里去用。
mov指令不执行的时候,输出的值可以是任意值。