恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-08-19 18:16:06
5楼
楼主说什么呢?90kW的模块,额定电流是多少?不能瞎算呀。会出故障的。尽管制动电阻的功率很小,但从阻值和直流母线开启电压计算欧姆定律,流过电阻的瞬间电流并不小。平均功率小,瞬间电流大。
注,直流母线的整流电压平均值是530V,但制动开启电压不是,超过了600V以上的,一般都在680V左右呢。
另外,现在的PM240-2,内置的制动单元限制了制动功率,也应该好好看看说明,了解清楚了再配置电阻和电缆。感觉你的7欧姆制动电阻值也不太合适。限制不住瞬间的大电流呢。除非西门子推荐的标配。比较保险了。
要我说,现在的PM240-2有点乱,如果制动,还不如在外部加制动单元和制动电阻呢。反倒保险一点,也好算。内置的制动功率一打折扣,就说不清道不明了。
1、90kW的功率单元,带两个45kW的电机,两个电机加起来电流大概170A,实际使用时电流估计不到90A,余量留的比较大;
2、我这里制动电阻就是外部配的,不是内置的,而且7Ω、4kW是西门子推荐的配置,只不过制动电阻品牌不是西门子的。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主