回复:测试低频脉冲频率(650HZ)左右,要求误差在0.5HZ

lf184452

  • 帖子

    449
  • 精华

    6
  • 被关注

    17

论坛等级:侠圣

注册时间:2015-01-29

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-08-19 20:00:40

8楼

展开查看
以下是引用quiet在2019-08-19 15:54:39的发言 >7楼

高速计数器脉冲计数是非常的准,没有一个脉冲的误差,我试过用100K的脉冲接到输入计数,发了很长时间,停了发,发了停,很多个脉冲。到最后,发出的脉冲数和读到的计数值完全一致,没有一个脉冲数偏差。楼主的问题关键是频率测量的周期和采样点的问题。

以下是引用lf184452在2019-08-19 11:39:04的发言 >6楼:你说的我不太赞同哦...

引用6楼详细内容:

你说的我不太赞同哦,高速计数器在他那个频率下是肯定不会丢脉冲的,如果那还丢这个高速计数器简直就不能用了,至于测量频率的结果有偏差,肯定是他用定时中断来取计数器值时的同步问题,所以1200的PLC的高数计数器直接支持频率模式,直接由底层取测量周期,这样比我们手动定时取读计数器的值精度要高的多。

以下是引用Zane在2019-08-19 07:29:38的发言 >5楼:这个应该是频谱仪的...

引用5楼详细内容:

这个应该是频谱仪的事情了,PLC做不到。 计数模式下,差一个脉冲是很正常的事情

对啊,我回答的也很清楚啊,直接用频率模式去测量啊,直接返回脉冲周期啊,不用手动去计脉冲个数啊。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15699条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。