我使用CPU314C-2DP的内置高速计数器对旋转编码器进行记数,5线制旋转编码器的线路连接方式:+V---24V+
0V---COM
A---DI0.0
B---DI0.1
C---DI0.2
我旋转编码器的轴,DI0.0和DI0.1的指示灯闪烁,证明旋转编码器的连线应该是
正确的;
我在程序上采用SFB47对编码器进行记数,参数设置如下:
EN---I11.0
LADDR---W#16#300(我用的是CPU314C-2DP的默认地址768)
CHANNEL---0
SW-GATE---I11.7
当我给I11.0一个输入信号,则SF灯亮,CPU进入停止状态。
请问大家问题出在哪里?