如果有批量,并且这32路模拟量输出对实时性要求不高,我会使用新老技术相结合的方案。目的是减少成本,不让老板增加目前的经济压力。
粗略方案,SMART PLC+2AQ,便宜;外加一块小PCB,上面安装2个16选1双向开关IC,这2个16选1双向开关IC的输入分别连接2AQ的输出,32路模拟量输出端使用二极管+电容保持模拟量峰值,这块PCB硬件成本估计20+元;使用PLC的4点Q输出控制32路模拟量输出的选通。分期输出模拟量,估计每路模拟量大约0.1秒(16个扫描周期)可以刷新一次。
这种方式PCB板有对应的I/O输出给plc?
你项目中如何区分各通道数据的对应关系?
如果有I/O输出,确实是一个特殊场合下应用的经济方法。