以下是引用kdrjl在2019-08-20 09:33:54的发言 >2楼

PZD是周期通讯,PKW也是吗?我记得PKW是非周期通讯呀?

MM440周期性数据通讯报文有效数据区域由两部分构成,即PKW区(参数识别ID-数值区)和PZD区(过程数据),如下图。PKW区最多占用4个字,即PKE(参数标识符值:占用一个字)、IND(参数的下标:占用一个字)、PWE1和PWE2(参数数值:共占用两个字)。S7-1200/1500使用功能块DPRD_DAT/DPWR_DAT读取和修改参数需要占用4个PKW,即调用一次功能块可以修改一个参数。

 

MM440非周期性数据通讯的报文说明
MM440也支持非周期通讯方式,即扩展的PROFIBUS DP(DPV1)功能,一次最多可以传送240个字节,传输数据块的内容应遵照 PROFIdrive Profile, version 4.0(with data block 47 (DS47))非周期参数通道结构。它包括参数请求和参数应答两部分。

 