回楼上, 山武的温控器。
山武,RKC,松下,台湾阳明等温控器的RS485都是三线制,提供这个SG接口。
欧姆龙,厦门宇电等温控器的RS485都是两线制,均不提供这个SG接口。
西门子,ABB,丹佛斯等这些我用过的变频器的RS485口都是三线制的,提供这个SG接口。
我现在的问题是使用了欧姆龙的温控器和丹佛斯的变频器。 一台PLC通过ModbusRTU挂最多26台温控器,26台变频器,采用分布式布线,这些温控和变频大概分布在50米远的范围内。 现场的一些干扰因素导致温控器的通信偶尔中断。 所以才想从设计上改善,改用三线制的通信方式。 这才有了这个问题的讨论。