quote:以下是引用流浪的猫在2005-08-11 14:19:35的发言:
75千瓦以上的变频器,切换尤其困难。解决的方法有很多:
1、串电阻或电抗;但不能根本解决问题,且容易烧毁电阻和电抗,维护量大;
2、采用软启动;可以解决,但成本提高,控制较复杂。
根本解决方法应该针对造成切换的原因采取有效措施。造成的原因,大家都讨论了很多,基本达成了共识,就是变频出的电压向量与电网的三相电压向量之间的幅值与相位的不同步造成的,切换冲击电流大。解决的办法应该是能够监测两个向量,选择矢量差最小的时候切换,可大大减小冲击电流,从而根本上解决这个问题。
说的非常好,当检测矢量相同的时候再切换工频,接触器的响应速度是不够的;也许应该根据负荷出力情况稍高一点的转速再进行切换比较好,实际没使用过,大家有时间测试一下到底是不是可行的。
跳闸的问题我想主要应该是当变频器切断后,电机的旋转磁场消失了,直接投入工频后,电流肯定非常大,从这点看来,正确的做法是不是应该先有变频器输出50~55HZ稳定后,断开变频器切入降压启动装置(时间不需要象冷启动那么长几秒时间就可以了,主要是建立旋转磁场!)。