以下是引用YUKJ在2019-08-20 13:47:43的发言 >13楼

以16选1双向开关IC为例来说明。这种IC是30+年以前出现的数字IC, 它有32个IO(可以作为I也可以作为O), 也就是16组双向开关,有4个数字控制端子(脚),4个数字控制端子可以组成16种状态,控制着16组双向开关的通断。

本应用中,16选1双向开关IC的16个输入脚并联连接PLC的AQ,16个输出脚分别单独输出,16路模拟量输出;4个数字控制端子连接PLC的Q输出,接受PLC控制。

16选1双向开关IC虽然是老掉牙IC,但在今日,仍然有很多场合使用它,例如16、32、64路温度巡检仪......


以下是引用WWCWWC在2019-08-20 09:36:51的发言 >5楼:这种方式PCB板有...

引用5楼详细内容:

这种方式PCB板有对应的I/O输出给plc?

你项目中如何区分各通道数据的对应关系?

如果有I/O输出,确实是一个特殊场合下应用的经济方法。

以下是引用YUKJ在2019-08-20 08:59:51的发言 >3楼: 如果有批量,并且...

引用3楼详细内容:

 如果有批量,并且这32路模拟量输出对实时性要求不高,我会使用新老技术相结合的方案。目的是减少成本,不让老板增加目前的经济压力。

粗略方案,SMART PLC+2AQ,便宜;外加一块小PCB,上面安装2个16选1双向开关IC,这2个16选1双向开关IC的输入分别连接2AQ的输出,32路模拟量输出端使用二极管+电容保持模拟量峰值,这块PCB硬件成本估计20+元;使用PLC的4点Q输出控制32路模拟量输出的选通。分期输出模拟量,估计每路模拟量大约0.1秒(16个扫描周期)可以刷新一次。

感谢科普。

我就是有这样的好奇,才问这个问题的。

也知道那些我理解的所谓“门”电路组成的方式来实现模拟量数据的采集,我也一点担心(多余的担心,你们肯定验证过了的),这些电路的加入对模拟量通道本身是否存在一些内阻?这些内阻是否在模拟量应用中可以被忽略,尤其是电流输入通道的应用中。