以下是引用工控行天下在2019-08-20 21:29:53的发言 >

出现该报警,应该先到诊断画面看该轴跟随误差值吧。

不是,毕竟这些参数(如、跟随误差值)也不要轻易调整,可能会影响加工精度。需要先查个原因,直到一时无法查询原因了,最后再临时调整参数。当原因查明确了,必须把参数返回到原值。

我曾经有一次840Di sl系统中因一液压伺服泵头控制器故障,将跟随误差值设置由原值的3.?,最后临时修改为20.?才勉强可以使用,后来一旦泵头修复后,恢复到原值。