恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-08-21 08:27:24
7楼
C型的跳闸动作电流比D型要低,当出线短路时,因为动作电流太大,会导致断路器都跳。
你这种一台变频器带几台电机,不要用这种D型或C型断路器,最好用马达断路器。
比如,西门子的3RV系列和3VU的,电流整定范围6-10A的,然后根据实际电流再调整过载电流大小,另外如果是轨道还可选3RV进口脱口等级有CLASS20的,过载延时6-20S跳闸,其他一般都是CLASS10的,一般过载延时4-10S跳。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主