为什么不直接再用一个CPU呢,点数又不多,安装空间小选个1212(8入6出)继电器输出的,再加一个16入16出的模块就可以了,如果想预留点再加一个8入模块即可,继电器输出的可以直接控制气动阀(动作不频繁的情况下),如果高频动作最好选用晶体管输出的外加中间继电器(会占用安装空间),然后和1214走网口通讯就行。