多个逆变器,一个逆变器控制电源不送电,或在至少一个逆变器工作的情况下,将其中一个非工作逆变器控制电源停电,都可以不影响其他。

这个硬件上可以完全不影响,只要PLC软件里面没连锁就可以。

我们很多导辊都是这种情况,一个整流+几个逆变(用1个CU),CU单独的控制电源,每个逆变单独的控制电源。经常某个导辊故障,断掉其逆变的控制电源或者不开他,完全无问题