以下是引用伊默在2019-08-19 17:43:03的发言 >9楼

你这是什么理论? 你仔细看我首楼的图,人家温控器厂家特意注明:请务必连接SG,否则可能通信不稳定.... ...  


原则上各个通信站点的SG就是应该短接啊,这样基准电位才一致。 

以下是引用Zaxife在2019-08-19 16:03:34的发言 >7楼:讲真,RS485总线上...

引用7楼详细内容:

讲真,RS485总线上,多个RS485手拖手组网时这个SG最好别全部接一起。

就现在西门子的PLC,RS485芯片的供电都不是隔离的,如果这个端子全部接通了,那么只要PLC的电源电位电压不相同,所有PLC的共模电流都流过所有的PLC,那么哪个PLC接地电阻最小的会先烧掉通讯芯片(过流发热烧掉),直到全部烧掉所有的通讯芯片。

讲真,RS485采用差模通讯本来就不需要SG这根线的。芯片这个引脚当初只是作为本节点通讯电缆屏蔽层接线用的,而不是全部节点的屏蔽层。比如在点对点通讯中,只在PLC上接地,传感器上不需要接地。在一对多的场合,这个接线端子仅PLC主站上接,所有从站都不需要接。


至于你说的这种电缆没见过。不过倒是有一种 一对双绞屏蔽线+一对电源线组合一起的护套线,专为那些仓库、厂房的大范围多个温湿度通讯采集的线材。或者用RS422电缆也行的。

为啥RS485这种差模通讯原则上SG都要短接?如果必须要SG必须要等电位这还叫差模通讯?现在绝大多数的RS485芯片都是没有SG的,你的温控器的RS485芯片除非隔离供电,否则短接只会烧光光,现场见过不少RS485芯片非隔离供电,在短接RS485的电源GND后烧的情况了。真不知道哪家的温控器这么霸气设计。

日常生活中以太网是最常见的RS485通讯了,你有看到有哪家的交换机必须等电位的?emmm,西门子的PD通讯电缆也只是2芯线啊!


就单单从原理上来分析差模信号传输,如果多了个SG,本来芯片只需要驱动50mA就可以把总线拉低到200mV以内的"1"信号,但是多了一条GND分流增加了芯片的驱动电流,轻则芯片无法彻底拉低到200mV以下完成驱动'1'信号,重则长时间驱动电流过大发热烧芯片。