回复:变频器G系列,驱动西门子,或者第三方的伺服电机的应用 续贴

风起云

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    729
  • 精华

    122
  • 被关注

    61

论坛等级:至圣

注册时间:2013-03-26

白金 白金 如何晋级?

发布于 2019-08-21 23:06:23

9楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-08-21 14:19:15的发言 >7楼

不会吧?P1300可以设置21的。格式化(工厂化参数复位)再试试吧。

以下是引用风起云在2019-08-21 13:04:25的发言 >:我写错了,是P1300...

引用详细内容:

我写错了,是P1300不是P1800。只能用于无编码器矢量控制,即P1300不能等于21.

1FK7是同步电机,CU250S-2不支持这类电机做带编码器的矢量控制。另一个例证是,在starter中配置电机时,如果选择1FK7,则后面注明了不带编码器。