下面是全部的缓冲区诊断信息,请各位老师帮忙解释一下,谢谢!
正常PS的输入220v电源丢失后CPU会进入到STOP模式吗
模块 CPU 414-2 DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 414-2XK05-0AB0 硬件 4
- - - 固件 V 5.3.1
Boot Loader 固件扩展 V 5.3.0
机架: 0
插槽: 2
序列号:SVPA4307311
事件 1 / 120: 事件 ID 16# 3821
BATTF:中央机架上至少有一块备用电池出现故障 已排除
所需的 OB:电源错误 OB (OB81)
优先等级:25
外部错误, 离开的事件
03:00:01.607 1994-05-07
(编码: 16# 3821 1951 0000 0000 0000 0000)
事件 2 / 120: 事件 ID 16# 3822
BAF:中央机架上的备用电压故障 已排除
所需的 OB:电源错误 OB (OB81)
优先等级:25
外部错误, 离开的事件
03:00:01.607 1994-05-07
(编码: 16# 3822 1951 0000 0000 0000 0000)
事件 3 / 120: 事件 ID 16# 3922
BAF:中央机架上的备用电压故障
所需的 OB:电源错误 OB (OB81)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
02:58:31.021 1994-05-07
(编码: 16# 3922 1951 0000 0000 0000 0000)
事件 4 / 120: 事件 ID 16# 3921
BATTF:中央机架上至少有一块备用电池出现故障
所需的 OB:电源错误 OB (OB81)
优先等级:25
外部错误, 进入的事件
02:58:28.978 1994-05-07
(编码: 16# 3921 1951 0000 0000 0000 0000)
事件 5 / 120: 事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖启动
之前的工作模式:STARTUP (暖启动)
请求的工作模式:RUN
进入的事件
02:36:52.496 1994-05-07
(编码: 16# 4302 FF68 C700 0000 0810 7710)
事件 6 / 120: 事件 ID 16# 1382
请求自动暖启动
STOP 原因:电源故障
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖启动
所需的 OB:启动 OB (OB100)
优先等级:27
进入的事件
02:36:51.143 1994-05-07
(编码: 16# 1382 1B64 C772 494E 0810 7710)
事件 7 / 120: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 切换到 STARTUP
STOP 原因:电源故障
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖启动
之前的工作模式:STOP (内部)
请求的工作模式:STARTUP (暖启动)
进入的事件
02:36:51.127 1994-05-07
(编码: 16# 4301 FF46 C772 494E 0810 7710)
事件 8 / 120: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/0:结束与插槽 2 上的 DP 主站/IO 控制器同步
分布式站数目: 15
优先等级:23
进入的事件
02:36:50.655 1994-05-07
(编码: 16# 5371 1702 0050 000F 0000 0000)
事件 9 / 120: 事件 ID 16# 530D
STOP 模式下的新启动信息
阻止启动的对象:
- 需要冷启动或暖启动
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 通过 MPI 触发暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖启动
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
02:36:48.493 1994-05-07
(编码: 16# 530D FF04 C777 0040 0804 7710)
事件 10 / 120: 事件 ID 16# 5961
系统数据块的传送
为分布式 I/O 启动接口模块时出错。 存在参数分配错误
工作模式:STOP (自己初始化)
外部错误, 进入的事件
02:36:48.492 1994-05-07
(编码: 16# 5961 FF03 C17B 03E8 1F02 0008)
事件 11 / 120: 事件 ID 16# 6547
将参数分配给模块时发生参数分配错误 (不在 P 总线上,取消下载)
与用户无关:SDB 号: 1000
错误类型:未连接或连接已断开
机架 0 和插槽 3 中受影响的模块
工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
02:36:46.292 1994-05-07
(编码: 16# 6547 FF04 E07B 03E8 0320 0000)
事件 12 / 120: 事件 ID 16# 4300
备用上电
初始化信息:上电后初始化 (备用 CPU)
之前的工作模式:无电压
请求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
02:36:38.140 1994-05-07
(编码: 16# 4300 FFF3 CE00 0000 0001 0000)
事件 13 / 120: 事件 ID 16# 494E
电源故障
之前的工作模式:STOP (内部)
请求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
02:35:45.133 1994-05-07
(编码: 16# 494E FF4F 0000 0000 0000 0000)
事件 14 / 120: 事件 ID 16# 6547
将参数分配给模块时发生参数分配错误 (不在 P 总线上,取消下载)
与用户无关:SDB 号: 1000
错误类型:未连接或连接已断开
机架 0 和插槽 3 中受影响的模块
工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
02:35:44.642 1994-05-07
(编码: 16# 6547 FF04 E07B 03E8 0320 0000)
事件 15 / 120: 事件 ID 16# 4300
备用上电
初始化信息:上电后初始化 (备用 CPU)
之前的工作模式:无电压
请求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
02:35:36.911 1994-05-07
(编码: 16# 4300 FFF3 CE00 0000 0001 0000)
事件 16 / 120: 事件 ID 16# 494E
电源故障
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
02:26:49.904 1994-05-07
(编码: 16# 494E FF8F 0000 0000 0000 0000)