回复:有点那个,怪。Q255.5是什么概念、

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9112
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-08-22 13:33:27

29楼

展开查看
以下是引用YUKJ在2019-08-22 13:02:00的发言 >28楼

在W的提示下, 从V2.4在线帮助中复制,让大家先睹为快


PU 存储器范围和特性

 .............

 PROFINET 设备最大数    8

 PROFINET 设备的设备编号   1 至 8

 每台 PROFINET 设备的最大输入大小  128 字节

 每台 PROFINET 设备的最大输出大小  128 字节

 最大模块数   64

 PROFINET 设备的最小循环更新时间

 更新时间的最小值还取决于为 PROFINET 设置的通信组件、PROFINET 设备的数量以及已组态的用户数据量。

 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址范围

 I128.0 至 I1151.7

 PROFINET 过程映像输出寄存器的 CPU 地址范围

 Q128.0 至 Q1151.7

 

1 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

 I128.0 至 I255.7

 

2 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

 I256.0 至 I383.7

 

3 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

 I384.0 至 I511.7

 

4 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

 I512.0 至 I639.7

 

5 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

 I640.0 至 I767.7

 

6 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

 I768.0 至 I895.7

 

7 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

 I896.0 至 I1023.7

 

8 号设备的 PROFINET 过程映像输入寄存器的 CPU 地址

 I1024.0 至 I1151.7

 

1 号设备的 PROFINET 过程映像输出寄存器的 CPU 地址

 Q128.0 至 Q255.7

 

2 号设备的 PROFINET 过程映像输出寄存器的 CPU 地址

 Q256.0 至 Q383.7

 

3 号设备的 PROFINET 过程映像输出寄存器的 CPU 地址

 Q384.0 至 Q511.7

 

4 号设备的 PROFINET 过程映像输出寄存器的 CPU 地址

 Q512.0 至 Q639.7

 

5 号设备的 PROFINET 过程映像输出寄存器的 CPU 地址

 Q640.0 至 Q767.7

 

6 号设备的 PROFINET 过程映像输出寄存器的 CPU 地址

 Q768.0 至 Q895.7

 

7 号设备的 PROFINET 过程映像输出寄存器的 CPU 地址

 Q896.0 至 Q1023.7

 

8 号设备的 PROFINET 过程映像输出寄存器的 CPU 地址

 Q1024.0 至 Q1151.7

 

哈哈哈,你的反应就是快。

是的,感谢,那我就没有意义再贴图了,在V2.4版本软件帮助上有的。

由此,大家可以放心使用,这是官方的依据。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8945条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。