震动导致的常见多发故障
前一次无故停机时,我监控到22次的闪断,重新更换新的富士按钮,记录时间是7月2日。
这短短的个把月,这个故障又重现了,这个时间段急停按钮基本没有使用过,我在现场是也跟踪到急停按钮无人按过,但程序监控有计数器加的概率。
所以,一味的更换按钮总不是一个办法,也考虑到变更方式后所存在的隐患,2者均衡考虑还是改为急停按钮触点为NO连接方式,并把此按钮列入平常的点检项目内容中。