回复:一起因急停按钮触点引起的设备间隙性无故停机故障处理

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9103
  • 精华

    157
  • 被关注

    1471

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-08-22 14:12:09

4楼

展开查看
以下是引用唐诗宋瓷在2019-08-22 13:59:19的发言 >3楼

震动导致的常见多发故障

前一次无故停机时,我监控到22次的闪断,重新更换新的富士按钮,记录时间是7月2日。

这短短的个把月,这个故障又重现了,这个时间段急停按钮基本没有使用过,我在现场是也跟踪到急停按钮无人按过,但程序监控有计数器加的概率。

所以,一味的更换按钮总不是一个办法,也考虑到变更方式后所存在的隐患,2者均衡考虑还是改为急停按钮触点为NO连接方式,并把此按钮列入平常的点检项目内容中。