回复:一起因急停按钮触点引起的设备间隙性无故停机故障处理

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9206
  • 精华

    158
  • 被关注

    1480

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-08-22 14:38:13

6楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2019-08-22 14:19:41的发言 >

的确从安全角度来说,使用常闭点能够检测到断线故障,但是如果使用在PLC输入等弱电信号上,使用时间长后,有容易产生接触不好等问题。使用常开点能够避免一些误动作,但是不能保证触点及线路的完好。

黄工下午好!

   的确如此,我也比较纠结。但是,这个急停按钮的连接方式在我工厂中很常见,在其它设备上也有很多应用。在此处尤其经常性出现闪断的原因是震动和环境,工厂生产期间模具、工件上需要喷涂一种油基石墨。在高温喷涂过程中会产生大量的烟尘,严重影响到按钮触点的接触性问题,尤其是plc输入属于低压24V环境中,闪断现象尤为突出。再加上此按钮盒安装在清洗线不锈钢喷淋房侧,上部的循环冷却风机15KW运行时的持续震动,造成按钮常闭触点的闪断变的非常可能,为此,今天上午把它改了。发此贴的一层意思是大家熟知的急停按钮连接,在非正常环境下,也只能考虑用非正常手段处理的过程。