闪断的时间如果很短的话可更改输入滤波时间,或者对急停的及时性没有苛刻要求的话可以加延时,要求急停信号为0持续一定时间则判断为“真急停”
你这个做法,我曾经在排除一起在操作柜面板上安装几个控制按钮,引起的“自动”关机中使用过,至今还正常的运行。这个问题我也发过一贴,详细描述处理过程。主要是系统变频器的干扰,常开触点被“自动”接通的一种方式,记得这个接通时间跨越持续30多mS,对于plc的输入已经远远大于它的采集周期了。加了定时器延时,“克服“了干扰问题。