回复:西门子第二代移动式触摸屏KTP700F Mobile,下载程序进去后,组态画面只出来一下就闪退了,画面显示“please wait until the runtime has been terminated”求助各位大神怎么处理!

持智以恒

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    209
  • 精华

    1
  • 被关注

    60

论坛等级:侠士

注册时间:2014-01-22

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-08-22 17:47:25

2楼

 mobile屏的话,v15软件使用v15.0.0.0的镜像的话,目前暂时确实是有问题,可以在软件中修改镜像版本为14.0.1.0。然后就可以正常使用呢。如果你的屏出现上述现象,可以尝试给屏恢复出厂设置下。屏的控制面板中OP-DEVIVE-REBOOT-PREPARE FOT RESET,点击后屏就白屏呢,然后博途软件菜单栏在线-设备维护-复位为出厂设置,用网线和mac地址做恢复出厂设置。