我认为你的485通讯部分程序写法可能有问题。
应该是所有站点(包括主站、从站)平时均处于等待接收状态。
主站发送后,立刻转为接收状态。(看门狗时间到,转到下一从站。)
从站辨识自身地址报文后,发送响应;然后立即转成等待接收状态。
422模式是可以全双工通讯的。485模式是半双工通讯的。
发送后要及时清空接收缓冲区。或发送前,停止接收。