以下是引用LEIZF在2019-08-23 10:33:15的发言 >24楼

不知道可不可以做个滤波,可以观测一下急停脱开的时间,如脱开的时间较短的话。可以加个时间判断。

其实上面我已经回答了,曾经也考虑过用滤波方式来处理的,但是考虑到这个急停是一个敏感性极强的输入,最后还是放弃了,把原急停按钮由NC触点状态变更为NO方式,在程序中也做了一个对应的修改。

这样的方式可以规避因设备现场环境和震动引起的闪断问题,但是,也会埋下当回路断线或者按钮故障时的安全隐患问题。