回复:一起因急停按钮触点引起的设备间隙性无故停机故障处理

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9109
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-08-23 11:25:54

29楼

展开查看
以下是引用芳华一梦在2019-08-23 11:03:06的发言 >28楼

真巧,最近刚好遇到这个问题就看到此贴了,我那个项目也是急停用的NC,设备突然停机客户都抱怨了,现场没人拍急停,估计也是接触不良准备先换个急停开关,如果还不行只能用NO了,不过有缺陷,确实是个老大难的问题。

我之前曾经更换过施耐德品牌的急停按钮,效果并不理想,故障仅仅只是时间长、短问题。

通过大家的讨论后,我倒是有一个大胆的想法。

因为,这个急停是闪断,触点断开的时间应该不会很长(有时间到工厂,我做一个小程序,监控该触点断开的最大时间)。

我目前的想法是,判断这个闪断可能是短时间的,那么,我考虑到通过继电器转换方式。即按钮控制小型继电器,再由继电器触点连接到PLC的急停输入端子,实际上就是检测继电器的相应时间,如果小型继电器能够躲过这个时间,那么这个方式可以尝试。当然这仅仅只是我目前的一种想法,并没有通过实际验证。