楼主是否可以换个思路解决问题呢? 

不管是不是永磁电机,拖动的负载如果有其他外力能使其运动并引起电机不受控转动的,都需要在电机轴或者负载轴,或者其他机械位置设置抱闸装置防止意外发生,对安全很高的场合甚至是双抱闸,确保制动。

抱闸控制就简单了,不需要电机转的时候关闭,需要电机运行的时候打开,这样就不会造成负载拖着电机转了,而且抱闸选常闭型的,即使电源没了也能阻止负载转动。

你弄个大电流分断开关,还是远程遥控的,个人感觉可靠性差些,造价也不低。况且就算把变频器隔离了,也只是保护变频器,设备意外转动是否造成其他损失?恐怕难以保证