不太理解你要达到什么目的。
从你的贴图可以理解为,你要与IP地址为192.168.2.12的服务器通讯,对服务器读或者写(读或者写由MB1的数值决定)6个字的数据,这6个字的首地址由md2的数值指定。
如果是读,则将读到的这6个字存储在本PLC的VB1002开始的12个字节里。
如果是写,则将本PLC存储在VB1002开始的12个字节的数据写到服务器的md2指定的首地址的连续12个字节里(6个字)。