问题描述:
1、版本是wincc7.4 SP8
2、采用Wincc OS编辑器编辑页面;
3. 在报警项定义,报警,故障,信号报警三个子项
4. HMRT报警器关联报警, 无区域,用户等过滤条件,关联内部开关变量ALM1;
5、在报警器里面定义了报警声音关联的变量ALM1,关联了声音文件,格式是WAV的。
6、启动项里面加了报警记录和启动了HMRT
7、界面里面OS编辑器标准的控件;
8、触发报警之后,没有声音发出,编辑器报警控件监视已产生报警,监视ALM1的值没有变成1;
9、用IO域直接ALM1置成1,有声音,判断报警消息没有送到ALM1,但不知道为什么
10,VMWARE仿真一个工程,用同样的方法再做一遍测试,报警声音正常。