回复:一起因急停按钮触点引起的设备间隙性无故停机故障处理

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9112
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-08-24 10:35:49

36楼

展开查看
以下是引用启善在2019-08-24 10:12:55的发言 >35楼

急停按钮选用NC,有闪断的情况可以考虑下闪断滤波,按钮因振动原因闪断至多几十毫秒。选用NO的话,断线后停不下来安全隐患巨大,加闪断滤波后晚停几十毫秒影响不会很大。

是的,你分析的非常有道理,也是我纠结的问题。

目前有2种考虑方式应对,换位置;采用中间继电器(测试继电器的相应是否能够规避这个闪断),需要后续实际验证。