1。一个模块用8个通道当然没问题。流量计是四线的,是说你必须为流量计另外提供一个24V电源,模块不为流量计配电,只读取4~20MA电流数,去向模块的信号仍然只是两根线。只是使用时要注意模件侧面的跳线块和hardware configuration里的信号类型设计必须是按四线制变送器来设。如果我没记错的话应该是设成“C”。
2。接线注意正负不要接反就行了。另外,四线制信号容易出现现场电势差干扰问题,最好把信号的负端与前连接器上的11号端子短接起来,或加信号隔离器。
3。只要将PIW数值读入并转换成实数,再乘上量程,除以27648就可以啦!