以下是引用小学生搞工控在2019-08-24 12:33:54的发言 >

两组并联或者加个中继会不会些呢,同时两组闪断的概率是不是就基本没有呢。这只是个想当然的想法具体的概率的问题还是得现场试验过才知道。

这个方法从一开始我也想到,从硬件方向考虑的,但是这样的方法仅仅只是闪断点断开的概率问题,也不是一个好的办法。

参考境外那些急停信号,已经早成为一个规约就是软件急停与硬件急停的结合。

实际上,我所说的急停充其量只能算是一个暂停而已,没有真正意义上的急停概念。

理解了所谓的急停一定是断开软件中所有相关的控制输出,释放抱闸,硬件上断开一切电源回路的范畴。