回复:垂直运行负载抱闸的控制

追忆1314

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    448
  • 精华

    0
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2017-06-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2019-08-24 17:18:08

13楼

展开查看
以下是引用杨八郎在2019-08-23 17:43:02的发言 >7楼

见2楼,设备工艺描述

以下是引用nnnn1234在2019-08-23 17:38:02的发言 >6楼:什么设备工艺?不能...

引用6楼详细内容:

什么设备工艺?不能用变频器去进行抱闸控制,而可以用PLC去进行抱闸控制。建议还是采用变频器控制抱闸

以下是引用杨八郎在2019-08-23 15:52:19的发言 >楼主:       设备描...

引用楼主详细内容:

       设备描述:垂直运行负载,使用S120驱动,无编码器矢量控制方式(SLVC),设备工艺的原因,不能使用S120自带抱闸功能对垂直负载的抱闸进行控制。实际使用PLC控制负载抱闸,PLC与S120通过PROFINET进行通讯。


Brake.png

        PLC实现方案:1、在S120中组态抱闸功能,如附件中图所示,PLC通过状态字读取r899.2抱闸打开状态;2、梯形图中实现 (r899.2抱闸打开状态)&(PLC与S120通信状态)&(S120无故障状态)的结果输出到控制抱闸的Q点,从而实现抱闸的打开与关闭;

        这种方案是否可行?担心一个方面,一旦运行过程中PLC与S120出现通信故障,从而导致r899.2不能实时更新,那么(PLC与S120通信状态)能否及时将抱闸关闭?


我们的气动马达工作时,电机的转子是不转的,电机侧的液压抱闸也是抱死的。因为减速机好像有离合装置,气动马达工作电机的轴就脱开了。

你们电机是多大的

这个世界只能靠自己,学习知识积攒力量