我分析两种原因,楼主可试试看。1、接触器线圈接触不好,这种原因从反馈上看可能性小。2、电源原因,电源的功率因数偏小,譬如家用电源,代25A的交流电动机的话如果电动机和控制回路在一个火线上的话有可能接触器启动电压在一瞬间不够导致接触器启动不起来,建议和负载分开使用火线,或者在A1、A2上加装大容量电容器,应该能解决问题,我使用的是第一种办法。第二种办法我在防爆灯具上使用过挺好的。