点赞!这个是在绝端条件下(我理解是错误应用条件下)可能会出现的“错误”。

因为MIN和MAX在应用中一定会写入过程控制的最大和最小值,如果均为0,实际上这个比例缩放的指令(公式)也没有什么意义,输出也是无效的。

基于西门子库指令的应用,看过一些,指令前面确确实实都在做一些输入条件的限制或者判断,这个有利于指令的正确执行。