我碰到的跟你这个问题类似,而且还出现了三次,只不过是S120,CU310-2 PN的控制模块。
第一次,出现在设备长时间停机上电时突然炸了、冒烟,由于厂家赔付,模块没有拆解;
第二次,出现在设备待机状态炸了、冒烟,拆开模块发现里面电容裂了;
第三次,出现在设备运转中炸了、冒烟,没有拆解维保厂家拿去修了。
三次出现间隔均在半年及以上。
怀疑过空气潮湿短路,电柜内放了干燥剂;
怀疑过电抗器失效,更换了电抗器;
怀疑过输入电压波动,但是同一回路下的另一台变频器没有出过问题;
怀疑过接地连续性,使用接地电阻测试仪也测过没有异常;