1 cpu:6ES7 511-1AK02-0AB0
通讯模块: 6ES7 540-1AB00-0AA0
变频器:西门子V20
2问题 :现场是 一个通讯模块拖了3个V20的变频器,系统正常运行时控制没有问题,但是当其中一个变频器断电后其他两台变频器都会出现F72 报警,按技术支持要求查看 R2024:正确报文,R2025:错误报文,R2026:拒收报文,在正常运行时R2024数量增加,其他两个不变,当其中一个断电时,三个数据都不增加,然后判断是程序里的程序问题,按我查询资料,USS通讯功能块是西门子自己封装的已经自带轮询功能,我应该不需要再写轮询功能,但是技术支持意思是说西门子标准功能块可能有问题,让我自己再在功能块的使能端添加轮询功能(还没实际测试添加后效果如何),但我总觉西门子不可能有这种问题,还是没找到问题本质。
还有我程序里没有其他程序就只有这个与变频器通讯的程序。
所有程序都放在了OB1里