回复:求助:用户想自己选择数据采样速率,是否可以解决?

城外之人

版主

  • 帖子

    8686
  • 精华

    18
  • 被关注

    218

论坛等级:至圣

注册时间:2003-09-23

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2005-08-18 09:12:57

0楼

这种问题还是第一次遇到!
以下是我的解决方案,不知行不行?
1、在变量归档编辑器中,先组态一个定时器:
Name: MyTimer
Time base: 1 minute
Factor: 1
2、组态变量归档:采集周期为MyTimer
运行时,默认采集周期为1min,若要改变成其它的,如1h,则可以通过WinCC API函数来动态设定:
BOOL TLGWriteTime (
HANDLE Project,
LPTSTR pszTimeName,
PTLG_TIME_STR lpTime,
LPCMN_ERROR lpoes );
关于此函数及TLG_TIME_STR结构的用法,参见ODK帮助文件,上面还有此函数的示例程序。

以上仅代表个人观点,在WinCC中它属于较难的一个事例,希望网友们积极发表你们的观点,来共同解决问题!