恭喜,你发布的帖子
发布于 2019-08-27 09:57:18
112楼
西家的变频器,从认识到接触,已经十几年了。从最开始的MM440系列,毛病是有的。只要每次检修或者保养设备拉闸断电,再次送电控制面板就不亮了。整个厂里,几十台出问题的就是110KW~200KW这个功率段。当时,联系西门子售后。对我们这个问题还是比较重视的,尽管过保了,还派工程师带了一大堆仪器上门检测。对供电质量等做了一大堆分析,最后提出了EMC的接地问题。我们按照要求,做了整改。但是,后面检修拉闸,还有类似的问题。后来,我们发现是一个电源板上的电解电容器击穿了。(我们的变频器是送外维修,从维修的痕迹上观察到的)。后来,我们就自己买小电容自己修了。说了这么多,就是西家的变频器的主回路是没有任何问题,国产的变频器新机器是两三年内没问题。三年之后,经常炸整流和IGBT,这个都习惯了。
都是拉闸时坏了。重新上电就故障了。
我倒是建议你列个表,记录一下坏的有多少是进线带电源电抗器的。有多少是进线没装电源电抗器的。
一目了然。
另外,维修过的,通常都坚持不了太长时间。因为,大都使用的不是原件,二手拆解电容居多。
要想找出原因,解决问题。还是要靠仪器。
买个FLUKE红外摄像仪(便宜的4千多)就能看到哪里的发热问题。开关、电缆、接头、电路板、元件。。
按一下就记录了红外图像。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主