以下是引用快乐使我学习在2019-08-27 10:14:54的发言 >


感谢这么优秀的帖子


正如我在46楼那里说的那样,目前国内针对于急停功能的概念也的快速提升,之前,我们在工程上所做的那些急停功能充其量只能算是暂停按钮罢了(我贴子上的例子是10多年前的一个项目,现在看来也只能算是一个暂时功能)。

急停功能的配置除了硬件上选择安全模块、安全继电器外,在软件上安全程序的应用均是为了确保设备在非正常情况下,能够快速停止。