S120驱动变压器故障

2050

13

2019-08-27 16:57:59

一个项目上用的S120变频器,共直流母线类型。

用在积料架的固定辊传动上。使用场所电机负载变化范围在50-100%之间。

目前已经遇到两个同样的故障,故障代码都是F30021(功率部件接地)

针对上述两台变频器后来都有送外检修,修理单位回馈问题在驱动板上,上面的触发变压器损坏。更换后测试正常。(最终原因怀疑由于变频器温度高,该驱动变压器的环氧树脂正好有覆盖在线圈上,导致线圈拉断)

建议我们将使用在同一场合变频器上面附着的环氧树脂去除。

 

变频器的环境温度在27℃左右,内部温度最高有60℃。