回复:一起因急停按钮触点引起的设备间隙性无故停机故障处理

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9108
  • 精华

    157
  • 被关注

    1472

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-08-28 09:19:32

56楼

展开查看
以下是引用西门小涛涛在2019-08-28 08:24:57的发言 >53楼

我用过施耐德的急停按钮,我觉得可以在急停的头下面装两个NC头,一个信号在急停这分成两路,应该能避免误动作吧,富士的没用过不知道能不能装两个NC。

多触点并联的方法我没有试过,如果这个震动不排除,闪断我理解多触点仍然是一个概率问题,不能够彻底排除。

富士按钮可以通过自己组合,一个按钮最多可以是4组触点组合。