子程序全部由sm0.0使能,应该不会出现难理解的问题。但是最后一个网络我保留态度。LB10是不是除了20就是2D呢?绝对没有第三种情况吗?如果有第三种情况,那么,问题可能就出在这里。

问题出在(我猜)通讯和扫描的异步。(乍眼看,很难理解)

我都是看见你程序里面有MB通讯才得知的。虽然我是猜,但是因为这傻事我做过,所以我满满的信心我能猜中。

当通讯正在慢慢地写进去某地址的时候,你就……

(对方正在输入)

以上这行字你应该在哪里看见过吧?为什么会出现这行字,而不是看着对方一个一个字的跳出来呢?好好想想。还想不到的话再回来聊。