回复:S120驱动变压器故障

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36659
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-08-28 15:23:35

2楼

这个柜子的散热不好吧?如果你把柜子的门打开呢?连续工作,然后用红外测温仪测试装置内部的温度呢?还是60度吗?装置内温度不要太高了,在连续工作下,能达到热平衡就可以了。


触发变压器温度高,烧坏,还是环境温度导致的。不是外面的环境温度,是装置内的环境温度。


另外,这些装置的自冷风扇有吗?是自然散热?还是每一个共直流母线的装置都有内部的强迫风冷?关键是流动的冷却风,进和出的流量要一致。


这个帖子描述的不错,照片清晰,问题描述也清晰。点赞!