回复:一起因急停按钮触点引起的设备间隙性无故停机故障处理

龙云浪子

  • 帖子

    1261
  • 精华

    12
  • 被关注

    45

论坛等级:至圣

注册时间:2014-10-17

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-08-28 22:40:03

60楼

(紧急)停止按钮用NO是相当不安全的,必须用NC。因为NC在断线、松动、触点氧化导致接触不良等情况下都能使信号发生通断变化,保证设备可靠停止;而NC在这些情况下相反,可能导致真正发生故障时无法停机,从而造成危险。就像开车,我们宁愿车子发动不起来而送修,而不希望高速奔跑的时候刹车失灵,想停停不下来。