60度按照说也不是很高,前期版本的S120书本性装置风机开启需要达到55℃,,

风机正常运行吧??测的那个27没有什么作用,,你应该看r0037,环境温度,IGBT的温度


室内的温度多少?这种紧凑在一起的装置负荷多少?