存储器间接寻址

625

6

2019-08-29 11:49:32

 各位大侠,看下程序存储器间接寻址

DB数据地址从1200-1179,做60个循环,这个程序执行不正常,存储器寻址 MD  3906显示37F0,LOOP循环的 MW  3910显示0,按照逻辑应该是  MD  3906显示4B0,MW3910为0.

      L     1200
      SLD   3
      T     #INDEX1_POS1
      L     60
AAAA: T     MW  3910
      L     MW  3904
      L     1
      -I   
      T     #OFFSET_INDEX1_POS
      L     10
      *I   
      SLD   3
      T     #OFFSET_INDEX1_POS
      L     #OFFSET_INDEX1_POS
      L     #INDEX1_POS1
      +D   
      T     #OFFSET_INDEX1_POS
      OPN   "CC time"
      L     DBD [#OFFSET_INDEX1_POS]
      L     MW  3910
      LOOP  AAAA
      L     0
      T     #CYCLE_IN
      L     #OFFSET_INDEX1_POS
      T     MD  3906