回复:PID预调节后上传参数,会造成离线和在线数据块不一致,怎么处理

西家讲师

官方工程师

  • 帖子

    3360
  • 精华

    0
  • 被关注

    32

论坛等级:奇侠

注册时间:2018-05-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-08-30 10:47:34

4楼

第一步,点击调试里面的上传PID参数,此时PID参数的离线初始值已经变为更新后的值,在线初始值还是最开始下载的初始值

第二步,在工艺对象组态页面左上角点击上传按钮,实际上是创建监视值的快照,并将该快照的设定值接收为起始值

第三步,点击工艺对象的PID块,然后工具栏点击下载按钮