以下是引用WWCWWC在2019-08-29 17:09:02的发言 >2楼

作为一位profibus dp通讯的用户,在通讯故障出现时确实因各种原因而一时无法判断通讯(断点)问题犯愁。我之前与网友交流时,他们说有一款授权软件(好像记得是第三方的)可以监控通讯质量问题,因为我没有使用过,只知道有对应的软件。

对于dp通讯,除了通讯电缆、设备等电位连接外,不要轻视这个DP插头,其一是正确连接(按dp插头标记连接),dp电缆的外金属屏蔽层必须也一定要压接在金属片上,并紧固dp电缆,不使dp电缆移动。

个人使用感受,dp插头快速接线的那种还是用端子连接的可靠性高。当dp插头插入模块时,必须将插头上的连接螺栓也紧固掉,不留后患。购买正品的插头。


并紧固dp电缆,不使dp电缆移动。您说的很对,这一点忽略了,之前老外的设备都是用的快速压接的,他们的通讯电缆都是用变频器上的卡子固定好了,我们最开始用直角头端子接线的夜没有固定电缆,后来换成直头直出线也没有固定,这样看来,也是一种隐患!

QQ群592162017,电气绘图、自动化维护交流!