回复:S120驱动变压器故障

zhuzhiyongjs

  • 帖子

    22
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2013-08-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-08-30 13:09:23

4楼

展开查看
以下是引用kdrjl在2019-08-28 15:23:35的发言 >2楼

这个柜子的散热不好吧?如果你把柜子的门打开呢?连续工作,然后用红外测温仪测试装置内部的温度呢?还是60度吗?装置内温度不要太高了,在连续工作下,能达到热平衡就可以了。


触发变压器温度高,烧坏,还是环境温度导致的。不是外面的环境温度,是装置内的环境温度。


另外,这些装置的自冷风扇有吗?是自然散热?还是每一个共直流母线的装置都有内部的强迫风冷?关键是流动的冷却风,进和出的流量要一致。


这个帖子描述的不错,照片清晰,问题描述也清晰。点赞!

装置本身都带强制冷却的。


现在也是怀疑本身柜子散热不畅,另外再加上装置处于满负荷运转导致。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。